wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 418 个
工控威望: 11224 点
下载积分: 2957 分
在线时间: 874(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2024-05-21
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-26 12:47
图片:
如图,用M3000上升沿,后面2行不执行,把M3000换成M2000就可以了
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2497 个
工控威望: 2760 点
下载积分: 38352 分
在线时间: 468(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-05-20
查看payfsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-26 14:20
图片:
还真的像楼主说的一样,但是改成这样的就没有问题了
楼主留言:
是的,M3000改成M1000就可以
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆