楼层提升机用绝对值编码器做定位,直接比较绝对编码器的值停止提升机,加楼层保护光电,这样做时间久了,定位会不会不准,链条链姆会不会拉长,导致定位不准?以前用增量型的周期回原点挺好的,现在想试下用绝对值,省去回原点步骤
工控人--涿州
实实在在做人实实在在做事
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 155 点
下载积分: 825 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2020-01-02
最后登录: 2023-12-15
查看工控人--涿州的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-15 14:59
编码器做减速位,接近开关做定位