楼主  发表于: 2023-03-09 11:37
图片:
图片:
FX3U 作为modbus rtu从站通讯麻烦大佬帮忙看看程序和参数是否正确,使用了485-bd和485-adp-mb,mb模块做MODBUS从站,9600 8位数据位  无效验  1位停止位,用modbus调试助手发送时,能读出数据但是一直提示效验错误
附件: MODBUS从站.zip (193 K) 下载次数:85
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ren1823
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 2335 点
下载积分: 372 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2024-05-06
查看ren1823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-09 13:21
看错了
ren1823
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 2335 点
下载积分: 372 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2024-05-06
查看ren1823的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-09 13:35
图片:
D8434手册里是地址,设置H2应该是站号2才有反应才对,你获取站号1的数据不应该有反应。FX3U需要版本Ver.2.40以上。
ren1823
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 2335 点
下载积分: 372 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2024-05-06
查看ren1823的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-09 14:51
不知道你这个串口调试助手是不是对数据处理过了,按照mobdus的标准格式返回的数据是错误的,正常情况下返回的数据的第一个字节肯定是对应的站号(01),建议你先用普通的串口调试助手看下完整的返回数据,再看下你的PLC版本是不是符合,记得老版本的3U是不支持做mobus从站的