伺服驱动器是众达的SC-30M,伺服电机是南京超宁数控的130ST-M150151F,之前因要使用带抱闸的电机,所以伺服驱动器和电机都被拆下来放在仓库,放了大概有两年左右,现在因为带抱闸的电机损坏(电机被摔坏了,无修理价值),所以打算使用这套,在通电试车时,电机一动驱动器就报过载报警,请问是什么原因?电机在试车的时候没有带任何负载,用手稍微盘一下电机也会出现过载报警;电机的三相绕组的阻值正常,测量绕组的对地电阻也正常。
zhouwanlin
学人之长,补己之短
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 348 点
下载积分: 14921 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2019-08-29
最后登录: 2024-05-25
查看zhouwanlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-13 21:21
编码器信号接收不到,u v w相序错了,都会报警