yunan8818
QQ 182177828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 397 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 390(小时)
注册时间: 2016-03-11
最后登录: 2024-05-18
查看yunan8818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-07 16:29
图片:
图片:
西门子200PLC测罐内液位罐体是550升的,这段程序最终给出的单位是升,底部压力液位变送器给出4-20MA信号,液位变送器量程是0-2米,这个程序中用2除以25600是啥意思,还有这个基数是干啥的起什么作用,还有这个0.434起什么作用,各位老师帮忙分析一下,谢谢
[ 此帖被yunan8818在2023-03-07 16:34重新编辑 ]
marksman_01
一起进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3174 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-05-18
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-10 14:02
大致看了一下,2/25600对应每1数字量的米数,是为了计算实际液位高度的
基数应该是参考点的意思,可能因为安装位置的原因,传感器的0位并非实际罐体的0位,所以现场调试人员应该是实测发现这个0.434大约是一个0位参考点,低于这个参考点可以认为是空罐,高于这个参考点的话用实测数值-参考点数值就是实际液位
其他的计算基本是单位之间的换算了
如有不对望指正
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(756287415) 热心助人!