林家小四
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 100 点
下载积分: 321 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2019-05-19
最后登录: 2024-04-20
查看林家小四的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-07 14:12
LD75控制步进电机绝对位置运动,自动运行过程中,当电机反转的时候会多走一点,比如从50mm运行到10mm,脉冲个数没问题,但是实际距离会走到9.98mm。然后再正传的时候走的又是50mm。这样子跑的次数多了就出现位置慢慢变大了。有没有大神碰到过,怎么解决!
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1036 点
下载积分: 127 分
在线时间: 532(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-05-06
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-08 14:13
这不是典型的回差么...

先把机械问题搞清楚再处理电气问题吧~