调试一台电机2.2KW,直接启动电流为2A,变频器控制50HZ,输入端电流0.6A,输出端2A,从输入电流方式看是节约了,不知道是否能起到节能作用,从能量守恒来看变频器也不能制造能量,为什么输入电流会小呢?各位大师对这种现象怎么看呢?
雪山飞狐
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 7327 个
工控威望: 9629 点
下载积分: 20061 分
在线时间: 712(小时)
注册时间: 2019-06-05
最后登录: 2024-05-25
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-08 18:32
一句话,根据负载能自动调节转速即节能,否则。