SMART200 PLC,要求:自动时有记忆功能,在突然停电再来电后,能接着工作,但必须在来电后暂停在断点处,人工启动后从断点继续工作,请高手指点,这些功能如何实现?
[ 此帖被cjtdzzy在2023-02-28 18:44重新编辑 ]
eaglesence
eaglesence
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 484 个
工控威望: 801 点
下载积分: 24678 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2025-08-12
查看eaglesence的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-05 21:32
楼上回答的正确,也可以把当前顺序控制SB的值写入到V区一个地址,设置保持,下次开机初始化读取。