        昨天碰到一个头疼的问题。触摸屏与PLC用RS232串口连接,屏上做了4个显示框,4个设置参数的框。其中有一个显示框显示的数据与PLC寄存器中的数据不相符。其它7个没有问题。请朋友们帮解决一下。谢谢!下面截了几张图片供朋友们分析参考







    
[ 此帖被自学成才在2023-02-13 13:21重新编辑 ]
自学成才
不懂就一定要问!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 373 点
下载积分: 2972 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-09-02
最后登录: 2024-04-27
查看自学成才的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-13 20:20
屏上面“当前电压”和“当前电流”在PLC程序中的处理方式和屏的参数设置是一样的。当前电流显示正确,而当前电压显示却错误。字节顺序我也调整过了,没有一点改变。头都搞大了,不知道是哪里的原因。
自学成才
不懂就一定要问!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 373 点
下载积分: 2972 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-09-02
最后登录: 2024-04-27
查看自学成才的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-14 19:00
感谢各位朋友的帮助。问题解决了。当前电压的属性我选择了“启用”,小数点1位。显示不正常。后来改为“默认”。问题就解决了。但让我没明白的是当前电流和内部温度我当时选择的也是“启用”,显示却是正常的。而当前电压显示就不正常。