用的是威纶通的TK6071IQ,


现在想做到的是可以用触摸屏上的一个切换按钮来控制PLC的一个输入信号点(作暂停功能用),


但是在实际的机器上也有一个实体暂停按钮,


想问问大家这个问题能怎么解决,


之前在三菱的触摸屏上看到过这样的功能
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-05-08
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-08 11:21
图片:
三菱Q系列的PLC是可以的,你可以在PLC编写 LD M100 OUT X0,然后触摸屏切换M100来控制X00,其他PLC你也可以测试用是不能用指令OUT 输入点,能的话就可以这样搞。
我测试三菱的Q系列可以指令OUT X控制X通断,FX系列是不行的,不是所有的PLC都可以强制输入点,因为它是只读属性,通过触摸屏和PLC通讯在协议框架内针对输入点也只是可读操作,不能写。
所以靠谱到的方式还是触摸屏控制PLC的某个输出点,这个输出点控制继电器通断PLC的输入点。
  