dedong_521
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 122 个
工控威望: 368 点
下载积分: 818 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2007-07-02
最后登录: 2025-09-23
查看dedong_521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-06 08:18
大家好,我有个球阀通过减速机电机正反转控制阀门的打开关闭,现在在阀门的输出轴上面安装一个绝对值编码器,用485通讯读取绝对位置算出角度值,打算用PLC控制电机正反转来控制阀门开度,初步考虑程序,设定开度值±0.5度 范围停止,只要设定值大于实际值 阀门关闭  小于实际值阀门打开 ,这样能行吗?大家有没有好点的思路,控制稳定迅速的,感谢!
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5013 个
工控威望: 9956 点
下载积分: 3738 分
在线时间: 3507(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-11-10
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-06 09:18
快速稳定的话,那就是控制电机的变频器咯,用PID?然后不断反馈数值,接近的时候就慢慢降低频率,直到0
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953