lihai010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 165 点
下载积分: 9797 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2013-05-13
最后登录: 2024-04-30
查看lihai010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-27 23:17
公司新投入的一条生产线,在没有任何报警的情况下,机列会自动停止,通过iba采集的数据发现,一些常闭点输入信号会莫名信号丢失达到5秒,把常闭点改为常开点并修改对应的程序,后偶然一次从CPU诊断缓冲区内发现有:IO故障-看门狗时间已经到,根据这个提示,我们把CPU扫描的时间按三倍来修改(见图一),修改前发生的频次不高,信号丢失的时间约为5秒,修改后频次变为362秒/次,信号丢失的时间约为2.5秒.不知道是哪个设置有问题会造成信号丢失且CPU又没有记录到?

图一


信号丢失iba监测

zyt888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2479 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2022-09-07
最后登录: 2023-10-19
查看zyt888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-14 14:36
可以试试换电源,电源有时候很坑人