s2060009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 565 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-11-19
最后登录: 2024-06-11
查看s2060009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-15 10:25
图片:
图片:
汇川H5UPLC走Ethcat总线连欧姆龙伺服R88D-1SN08H-ECT,连不上,如下:
s2060009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 565 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-11-19
最后登录: 2024-06-11
查看s2060009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-15 10:27
汇川H5UPLC通过自动搜寻可以找到对应的伺服电机,但是下载程序后,就出现上图红色报警。类似于没有对应的XML文件。确定XML文件是对的。
s2060009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 565 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-11-19
最后登录: 2024-06-11
查看s2060009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-15 20:42
查了说明书,欧姆龙1S系列伺服驱动器支持:1.分布式时钟(DC)模式;2、空转模式
s2060009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 565 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-11-19
最后登录: 2024-06-11
查看s2060009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-01-15 20:44
汇川H5U设的是默认:DC for synchronization,即DC模式
s2060009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 565 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-11-19
最后登录: 2024-06-11
查看s2060009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-01-18 21:58
求大神帮看看
s2060009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 565 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-11-19
最后登录: 2024-06-11
查看s2060009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-01-31 16:29
换了台电脑,就可以正常使用。奇怪