cjpingg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-11-18
最后登录: 2023-06-07
查看cjpingg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-10 18:07
最近接触了组合式空调的自控系统编程,由于是用于办公室的温湿度控制,在温湿度的逻辑控制算法方面,一直比较模糊,一个思路是采用温湿度的设定值与实际值的比较,然后控制外机压缩机的输出,另一个是采用PID控制温湿度,当然因为是控制办公室的温湿度,所以精度要求不是很高。应该没达到恒温恒湿空调的。这里也是请教各位大神,我用哪种控制算法更合适一些。
cjpingg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-11-18
最后登录: 2023-06-07
查看cjpingg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-11 15:47
大哥,我这个确实是没什么经验,最后的控制效果,心里没底啊。所以想问问有这方面工程经验的师傅们,给点建议
cjpingg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-11-18
最后登录: 2023-06-07
查看cjpingg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-13 14:11
引用
引用第3楼suegu2于2023-01-13 09:21发表的  :
精度要求不高就用死区控制就行 做起来简单些

有没有相关的资料,可以参考下。谢谢师傅了
cjpingg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-11-18
最后登录: 2023-06-07
查看cjpingg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-01-17 13:28
引用
引用第5楼zhou1211于2023-01-14 15:02发表的  :

简单讲,假设需要控制到25°   那你就加热到26度停,低于24度再开,PID  比较难调,也很耗电

嗯,有道理,我先试试这个思路。多谢师傅了。回头还需要向您多多请教
cjpingg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-11-18
最后登录: 2023-06-07
查看cjpingg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-01-20 14:56
引用
引用第7楼农民儿子于2023-01-17 20:32发表的  :
暖通工程师给你控制工艺,你按照工艺编写

扎心了大哥,我就是
cjpingg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-11-18
最后登录: 2023-06-07
查看cjpingg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-03 11:20
引用
引用第10楼转身的优雅于2023-02-03 10:47发表的  :
从保护硬件和节约能耗的角度来说用比较会好些。第一编程简单,第二避免压缩机频繁启停,第三避免压缩机长期低效工作。
PS:毕竟你对控制精度要求不高

英雄所见略同。回头试一试这个思路