现有一工程下位西门子1200PLC , 昆仑通态Mcg Pro ;  PLC  Modbus RTU读取电表数据正常, 但是上位机施耐德Vijeo Citect   SCADA现实的数据却不对?请大师们指导
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39614 分
在线时间: 1839(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2025-12-15
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-05 16:31
数据有高节在前,低字节在前二种方式