卡特蕾亚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 384 点
下载积分: 726 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2020-03-12
最后登录: 2024-04-26
查看卡特蕾亚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-30 17:20
如果一个扫描周期是50ms,设置一个定时器为10ms。这样会不会出什么问题
我是看见一个光电过滤干扰的计时器设置时间比扫描周期还小,如果说光电有一瞬间小于扫描周期的误闪,计时器时间小好像更容易出问题?
wgefwgef
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 71 点
下载积分: 492 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2018-08-02
最后登录: 2023-11-30
查看wgefwgef的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-31 16:52
你这扫描周期50ms就有问题,这是写了多少程序??无论用高档还是低档PLC,最终扫描周期要控制在20甚至10毫秒以内
楼主留言:
举个例子而已,实际的扫描周期是30ms左右,但是我看到有个10ms的定时器作为光电过滤。
如果扫描周期真的达到50ms又有什么问题呢?