求教大家,想用V90伺服  PTI 位置控制,以前没用过
问题1:与200smart连接,200smart不能PNP连接么,输入点公共端接24V负?  说明书上输入公共端接的24V+,
问题2:PTO脉冲输出接200smart高速计数器,说明书上PTO  A、B相脉冲是5V的信号,怎么连接到PLC输入点啊?smart输入点是24v的
tangshi
tangshi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 710 个
工控威望: 2220 点
下载积分: 2388 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2022-07-28
最后登录: 2024-05-31
查看tangshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-30 13:54
图片:
引用
引用第2楼仙居人家于2022-12-30 13:04发表的  :
说明书,手册,仔细看看,里面都有的。
    

已经很仔细看了,就是以前没用过,加上新手不熟练,PTO脉冲输出知道怎么接了,就是接15,40;  16,41接24V负,但是说明书上没有明确说明PNP怎么接线,我需要用到PNP,
tangshi
tangshi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 710 个
工控威望: 2220 点
下载积分: 2388 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2022-07-28
最后登录: 2024-05-31
查看tangshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-03 08:33
额,PLC会接线的,主要是V90 DO怎么接PNP接到200smart上。
tangshi
tangshi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 710 个
工控威望: 2220 点
下载积分: 2388 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2022-07-28
最后登录: 2024-05-31
查看tangshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-01-03 09:20
图片: