求教大家,想用V90伺服  PTI 位置控制,以前没用过
问题1:与200smart连接,200smart不能PNP连接么,输入点公共端接24V负?  说明书上输入公共端接的24V+,
问题2:PTO脉冲输出接200smart高速计数器,说明书上PTO  A、B相脉冲是5V的信号,怎么连接到PLC输入点啊?smart输入点是24v的
casual
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 118 点
下载积分: 778 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2016-03-10
最后登录: 2023-06-16
查看casual的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-31 10:13
200SMARTPLC信号输入PNP或者NPN都可以,输出只能是高电平信号!