J2S-100A 驅動器 搭配 HC-SFS102K 馬達 使用,因J2S驅動器損壞。
已購買J3-100A 連線,驅動器編碼線/IO線參照腳位定義連線,但是還是跳AL.16異常。
請問,伺服軟體參數要設定哪裡進行切換使用嗎?
還是J3驅動器不相容J2S驅動器?
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 681 个
工控威望: 833 点
下载积分: 1379 分
在线时间: 561(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-05-27
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-27 13:05
J3是可以兼容J2S驱动器的,只是你不知道怎么使用而已,