bryant091403
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 94 点
下载积分: 11046 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2021-09-13
最后登录: 2024-05-28
查看bryant091403的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-26 16:33
J2S-100A 驅動器 搭配 HC-SFS102K 馬達 使用,因J2S驅動器損壞。
已購買J3-100A 連線,驅動器編碼線/IO線參照腳位定義連線,但是還是跳AL.16異常。
請問,伺服軟體參數要設定哪裡進行切換使用嗎?
還是J3驅動器不相容J2S驅動器?
会飞的迈巴赫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 170 点
下载积分: 26620 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2018-03-20
最后登录: 2024-05-27
查看会飞的迈巴赫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-27 16:35
16报警是编码器通讯异常,j4的伺服驱动器加转换选件可以连接j2s ,j3的不可以