楼主  发表于: 2022-12-10 23:15
图片:
两个FX3U,模块ENET ADP,触摸屏GS,脚本如图,感觉延时太久了,各位有没有什么办法解决。。配置是别人选的,没办法
zsfjn
zsfjn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 350 点
下载积分: 2981 分
在线时间: 279(小时)
注册时间: 2009-05-25
最后登录: 2026-02-18
查看zsfjn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-11 09:25
换一下地址,D0=D20,D2=D22............