1、本人熟练使用fx编程。因项目要求,用s7 200 smart。首先是双线圈,那感觉就是 “愚蠢”。任何一个 scr-scre中包含的元件都不能双线圈(三菱只要是 sfc 或 模块分开的,都允许双线圈)。
2、使用了向导做了运动模块 控制3个轴(这个比较方便)。但是在后期的程序调试过程中,随便增加了几个T 和 M,结果在系统符号中,显示一堆的 SM30.0,SM36.5.。。。元件 符号重叠。这简直就是灾难。难道程序都不能改了?
3、这个scr-scre 调试远没有三菱的SFC流程图直观。这也太难跟踪了,可能是我记性太差。就100多个程序段,我觉得快把我弄晕了。

请假高人指点迷津啊。谢谢
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20618 分
在线时间: 1701(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-04-27
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-06 17:22
写程序前就规划好各软元件范围,几万个V不香,用什么M
自动化单机,生产线,项目编程调试!