静心冥想
威元电子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 956 点
下载积分: 465 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2026-04-28
查看静心冥想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-03 15:15
汇川伺服IS620N,PLCH5U-16A
同样的程式,同样的参数,设定同样的距离,执行后走的距离不同;
第一批4台机器未出现这种现象,第二批有1台是正常的,另3台2个轴所走距离是实际距离的6倍,3台机都是相同的那两个轴
是否驱动中有个对应倍数的参数呢?我换上正常机台的驱动就正常了,
请教各位大神,问题出在哪里
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-04-30
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-03 15:24
都描述的这么清晰了   就是驱动器参数设置问题  
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
微信:nightblueblue,备注:工控人