现公司一台高温炉一区,二区,三区,四区加热,温控器和触摸屏控制温度,只有投放加热件后,一区就会温度不稳定,就是设定值欠温报警,加热负载检查完好,电压和电流检测没问题,求大师指点,是温挖器有问题,还是环温低带热快??
BYD
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1571 个
工控威望: 1730 点
下载积分: 6571 分
在线时间: 389(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-05-15
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-01 21:23
狠明显的加热负载的匹配问题