公司有一台隧道炉加热件,开机温控器温度不H,没有加热,检查发现电力调整器保险烧v相,短接r个细线后,开机又烧另一相保险,开始怀疑发热丝,测量发热丝又正常,换另一个电力调整器又可以升温,然后检查可控硅又没短路,不知故障原因?是不是湿控器没没置对?求大师指点谢谢!
BYD
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1554 个
工控威望: 1713 点
下载积分: 6537 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-20 22:04
这个保险 要专用的,不要乱来哦,有问题的话不烧保险就炸鸡
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1554 个
工控威望: 1713 点
下载积分: 6537 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-21 22:14
再强调,这个保险 是快速保险,不能用普通保险,更加不允许用铜丝短接,这个保险烧,一般是负载线路存在有接地或短路问题,要仔细检查后才可以投入使用