严生318611
海之情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-10-30
最后登录: 2023-10-06
查看严生318611的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-19 14:33
公司有一台隧道炉加热件,开机温控器温度不H,没有加热,检查发现电力调整器保险烧v相,短接r个细线后,开机又烧另一相保险,开始怀疑发热丝,测量发热丝又正常,换另一个电力调整器又可以升温,然后检查可控硅又没短路,不知故障原因?是不是湿控器没没置对?求大师指点谢谢!
BYD
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2780 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 206204 分
在线时间: 3111(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-04-28
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-20 06:35
首先检查一下电热丝的接线端子是的有接地现象,用钳形表监测电流,先从小电流开始慢慢加大至额定电流,同时监测电压。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2780 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 206204 分
在线时间: 3111(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-04-28
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-21 16:58
你这操作打算是废弃调功器吗?我上面所说的方法不好使吗?
3楼  发表于: 2022-11-23 10:51
才35A调整器值不了几个钱,炸就炸吧!这声音也不大,只要不伤到人就好,200A以上炸的声音才好听也很热烈。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1