现场两台FX3U控制柜,紧靠排列,两台CPU均配置了以太网模块和PC端通讯,PC端使用的是三菱官方的MX Compent。现在的问题是多数情况下通讯正常,偶发性的出现两台PLC都通讯不上的情况,用MX Compent内的测试也是通讯不上,并且这个时候开GX Work2,以太网模式去监视下程序,用连接目标里的测试也通讯不上。单独断一台PLC的电,在重新上电就能通讯上了,另一台不断电也还是通讯不上,只有重新断电才能通讯上。一个月吧 出现了三次。
严生318611
海之情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-10-30
最后登录: 2023-10-06
查看严生318611的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-13 20:06
这种可能电源斜波干扰,建议用磁环消除干扰和隔离滤波干扰