15903867386
风铃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-07-15
最后登录: 2024-02-18
查看15903867386的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-15 22:09
  台达PLC用ALT交替指令,按钮开光点动一次,有时会连续交替输出,怎样能保证按钮一次只交替输出一次,
永宏PLC用TOGG交替指令,按钮开光也会出现连续交替输出的问题,
我用起保停加时间延时1秒停止,能正常用,
还有什么其他办法吗?
心碎了无痕
人不疯很难成功
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 491 点
下载积分: 76070 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2024-05-11
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-16 17:27
ALTP

FGFDGFDGGF