wei3431
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 174 个
工控威望: 618 点
下载积分: 5501 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2024-05-11
查看wei3431的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-07 17:26
图片:
坏点切换功能的程序,具体功能就是,假如PLC输入输出点烧坏了,不需要更换PLC,直接在屏幕上输入坏点地址,然后把线接至备用点就能继续正常运行,不影响客户现场的生产,也不需要寄PLC或模块或者人员过来修改程序,还是比较实用的一个功能。
搬运过来的,汇川H5U
附件: 坏点切换功能.rar (1538 K) 下载次数:1442
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(neafar22) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(wuhualin) 感谢分享!
    zbfdyw
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 5212 点
    下载积分: 11394 分
    在线时间: 38(小时)
    注册时间: 2019-05-28
    最后登录: 2024-05-14
    查看zbfdyw的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-11-20 17:54
    应该图文并茂,把功能原来说清楚,便于一般使用者下载学习。
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水