wei3431
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 174 个
工控威望: 618 点
下载积分: 5501 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2024-05-08
查看wei3431的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-07 17:26
图片:
坏点切换功能的程序,具体功能就是,假如PLC输入输出点烧坏了,不需要更换PLC,直接在屏幕上输入坏点地址,然后把线接至备用点就能继续正常运行,不影响客户现场的生产,也不需要寄PLC或模块或者人员过来修改程序,还是比较实用的一个功能。
搬运过来的,汇川H5U
附件: 坏点切换功能.rar (1538 K) 下载次数:1442
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(neafar22) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(wuhualin) 感谢分享!
    小市民wzy
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 438 点
    下载积分: 11964 分
    在线时间: 189(小时)
    注册时间: 2017-09-20
    最后登录: 2024-03-25
    查看小市民wzy的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-01-27 23:34
    谢谢楼主