图片:
坏点切换功能的程序,具体功能就是,假如PLC输入输出点烧坏了,不需要更换PLC,直接在屏幕上输入坏点地址,然后把线接至备用点就能继续正常运行,不影响客户现场的生产,也不需要寄PLC或模块或者人员过来修改程序,还是比较实用的一个功能。
搬运过来的,汇川H5U
附件: 坏点切换功能.rar (1538 K) 下载次数:1442
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(neafar22) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(wuhualin) 感谢分享!
    l229837741
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 2164 分
    在线时间: 34(小时)
    注册时间: 2011-04-05
    最后登录: 2024-05-08
    查看l229837741的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-01-03 21:43
    里边程序谁能解释下没有看明白