帅到没朋友
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 94 点
下载积分: 394 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2022-10-15
最后登录: 2024-03-16
查看帅到没朋友的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-07 10:52
图片:
图片:
电子此轮比的总结,请教下有没有问题
[ 此帖被帅到没朋友在2022-11-07 19:36重新编辑 ]
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 999 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 3215 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-05-14
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-07 20:17
FX3U 本体输出点控制马达例子
已知:滑台导程12mm,马达编码器的分辨率是20480脉冲/ r,控制器可以接收
线性差分信号500kpps以下;还可以接收开路集电极信号100kpps以下。马达
额定转速3000 r / min,机械特性Pb / Pt = 12 / 20480 = 0.0005859mm,
滑台重复定位精度+/- 0.02mm,用FX3GA本体的点位发脉冲控制马达。马达和滑
台用联轴器连接,没有减速机。(FX3GA , 集电极开路100kpps脉冲。)
A 方案:设脉冲当量0.001mm
CMX / CDV = 三角 L0 * * Pt / 三角 S = 三角 L0 * * Pt / (n * * Pb)
CMX / CDV = ( 0.001 * * 20480 ) / 12 = 128 / 75 = 1.7066
符合电子齿轮比的范围。
f :输入脉冲的频率(pps)
No: 伺服电机速度(r/min)
Pt: 电机编码器分辨率(脉冲/ 转)
f * CMX/CDV = (No/60)*Pt
No = 100000* (128/75 )*60 / 20480 = 500 r/min
当脉冲当量选0.001mm 时,伺服侧电子齿轮比 128 / 75 , PLC 的最高脉冲
100000pps ,马达的速度是500 r/min ,没有达到马达的额定速度,速度有点
慢,显然是不能接受的。


B 方案:设脉冲当量0.01mm
CMX / CDV = 三角 L0 * * Pt / 三角 S = 三角 L0 * * Pt / (n * * Pb)
CMX / CDV = ( 0.01 * * 20480 ) / 12 = 256 / 15 = 17.066
符合电子齿轮比的范围。
f :输入脉冲的频率(pps)
No: 伺服电机速度(r/min)
Pt: 电机编码器分辨率(脉冲/ 转)
f * CMX/CDV = (No/60)*Pt
No = 100000* (256 / 15 )*60 / 20480 = 5000 r/min
说明当脉冲当量选0.01mm 时,伺服侧电子齿轮比 256 / 15 ,当 PLC 的最高脉冲
100 000pps ,马达的速度是5000 r/min ,速度已经超出了3000 r /min ,要使用这
样的配置,必须限制PLC 的最高脉冲数,限制为50 kpps. 马达的转速为2500 r/min.
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 999 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 3215 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-05-14
查看bruce2020的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-07 20:18
C 方案:设脉冲当量0.005mm
CMX / CDV = 三角 L0 * * Pt / 三角 S = 三角 L0 * * Pt / (n * * Pb)
CMX / CDV = ( 0.005 * * 20480 ) / 12 = 128 / 15 = 8.533
符合电子齿轮比的范围。
f :输入脉冲的频率(pps)
No: 伺服电机速度(r/min)
Pt: 电机编码器分辨率(脉冲/ 转)
f * CMX/CDV = (No/60)*Pt
No = 100000* (128 / 15 )*60 / 20480 = 2500 r/min
说明当脉冲当量选0.005mm 时,伺服侧电子齿轮比 128 / 15 , PLC 的最高脉冲
100000pps ,马达的速度是2500 r/min ,速度在3000 r /min 以内,不需要控制PLC
的最大脉冲数。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(徐打铁) 真诚感谢!谢谢老板!!!
  • 下载积分:+2(帅到没朋友)