destiny_977
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 720 点
下载积分: 627 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2022-09-07
最后登录: 2024-05-14
查看destiny_977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-29 11:20
给日企厂做一台设备,CKD电机是3AC200V,设备总进线是三相200V,我的欧姆龙PLC,照明灯之类的是单相220V的,我把三相取两相接在单相电器的L,N可以吗?还是最好加个变压器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新编辑 ]
xinsan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2022-10-27
最后登录: 2023-10-20
查看xinsan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-03 13:43
可以的 三相220一般都是引自三相380进线 经过隔离变压器 输出3相220,三根相线任意两根之间都是220V,可以直接用2根相线连接220V的电器用,不区分火线零线,2根相线都是火线。还有一种接法就是从380进线引任意一根相线和零线搭配用,也是220V。
xinsan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2022-10-27
最后登录: 2023-10-20
查看xinsan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-03 13:46
引用
引用第8楼dahei于2022-11-01 16:30发表的  :
3相220 既然都是火线,那就是火线,只不过线电压220,相电压就没有220了

三相220 是隔离变压器输出的  国内一般不会去接零线吧, 除非有110V用电器
[ 此帖被xinsan在2022-11-03 13:57重新编辑 ]
xinsan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2022-10-27
最后登录: 2023-10-20
查看xinsan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-03 13:59
引用
引用楼主destiny_977于2022-10-29 11:20发表的 三相200V取两相能接单相200V的电器吗? :
给日企厂做一台设备,CKD电机是3AC200V,设备总进线是三相200V,我的欧姆龙PLC,照明灯之类的是单相220V的,我把三相取两相接在单相电器的L,N可以吗?还是最好加个变压器?

国内 只有三相380进线 你只能通过隔离变压器降压到200用。
但是在日本 工业三相电进线就是200V 民用电是110V ,所以 你220的用电器就接2根相线,110的用电器就接一根相线和零线