destiny_977
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 719 点
下载积分: 585 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2022-09-07
最后登录: 2024-05-09
查看destiny_977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-29 11:20
给日企厂做一台设备,CKD电机是3AC200V,设备总进线是三相200V,我的欧姆龙PLC,照明灯之类的是单相220V的,我把三相取两相接在单相电器的L,N可以吗?还是最好加个变压器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新编辑 ]
雪山飞狐2012
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2755 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-08-26
最后登录: 2024-04-21
查看雪山飞狐2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-30 21:25
用过,目前发现汇川伺服有问题,其他还好。