电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5162 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-04-06
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-24 18:26
使用了一个压力传感器,在出厂时,根据机械安装对压力传感器进行了零点调整(放大器里面的ZERO电位器),设备发到客户现场使用了小半年,在没有使用情况下,压力显示有10公斤,测量模拟量信号,差不多在6ma 左右,再次调整电位器,可以满足设备使用,客户建议有一个校准程序,再次出现没有负载情况下,按一个按钮,直接清零,不用调整电位器

请各位朋友指点一下,对压力传感器不熟悉
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3714(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-01
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-24 20:02
偏移一下数值,
原来4-20ma对应0-1000,
现在6-20ma对应0-1000,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/