侃侃大王
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 73 点
下载积分: 563 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2022-04-07
最后登录: 2024-04-17
查看侃侃大王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-09 13:22
各位大神,小白求助, 在控制柜上电之前需要使用万用表测电源之间绝缘吗,也就是说使用最大电阻档测火线零线地线两两之间的电阻。
      后者有没有上电流程什么供参考    感谢
zdp771005
冰城德州
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 597 点
下载积分: 24354 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2021-07-17
最后登录: 2024-06-06
查看zdp771005的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-09 14:00
在断电的情况下,量一下电源线之间的绝缘电阻,至少20M。仅供参考。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(侃侃大王) 真诚感谢!
  • 谦虚!谨慎!冷静!