以前用日系PLC同样的程序没有问题,换成1200咋有时候上面的程序接通不了呢?
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 515 个
工控威望: 675 点
下载积分: 1645 分
在线时间: 1024(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-27 22:15
定时器换成逻辑块,输出脚.Q后面串一个辅助触点,t1.Q用辅助触点代替