xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 161 点
下载积分: 523 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-03-18
查看xy224的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-21 08:01
台达触摸屏和台达伺服通讯,在触摸屏上能修改伺服里的参数,为何还提示通讯错误3?这样一般是什么问题?求高手支招
xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 161 点
下载积分: 523 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-03-18
查看xy224的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-22 08:29
神奇的是这部分我还是从其它正常机器上复制过来的 ,之前两台都没出现过这种现象
引用
引用第1楼goldage于2022-08-21 21:23发表的  :
如果屏可以操作,说明通讯是正常啊
xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 161 点
下载积分: 523 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-03-18
查看xy224的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-22 15:41
能在触摸屏正常修改伺服里的参数,接线肯定是对的,不解的是触摸屏会弹出错误3报警
引用
引用第3楼peilei1031于2022-08-22 10:02发表的  :
台达的触摸屏报错误3 只有2种情况  通讯参数两边不一致或者断线了, 台达人机RS485通讯口1+  6-  或者 4+   9-     说AB的话 A+   B-      
xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 161 点
下载积分: 523 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-03-18
查看xy224的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-23 08:12
问题已解决,有两个伺服驱动器的站号重了,感谢各位
引用
引用楼主xy224于2022-08-21 08:01发表的 台达触摸屏和台达伺服通讯提示通讯错误 :
台达触摸屏和台达伺服通讯,在触摸屏上能修改伺服里的参数,为何还提示通讯错误3?这样一般是什么问题?求高手支招