湖北张军
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 154 点
下载积分: 963 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-04-20
查看湖北张军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-17 15:34
  手上有个项目  用200smart  modbus  通讯现场的8台变频器  控制启动停止,现场的紫色通讯电缆 已经拉完了   2公里的距离。 请教大家 有什么好的方案 ,加隔离中继器 最多也才1200米
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hsiung) 光纤
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1819 个
    工控威望: 4467 点
    下载积分: 7533 分
    在线时间: 1231(小时)
    注册时间: 2008-07-03
    最后登录: 2024-05-17
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-08-21 11:06
    使用三个中继,
    变频器旁,1个
    线路中间,1个
    PLC旁,1个
    可实现理论距离,2.4KM

    需解决的问题:
    1、通信线缆选用屏蔽双绞线,并加终电阻;
    2、线路中间中继的电源;
    3、把波待率设为2400;
    4、把通信等待时间设为500ms或以上。
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。