  手上有个项目  用200smart  modbus  通讯现场的8台变频器  控制启动停止,现场的紫色通讯电缆 已经拉完了   2公里的距离。 请教大家 有什么好的方案 ,加隔离中继器 最多也才1200米
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hsiung) 光纤
    yha_4611
    QQ: 2490453455私信聊天
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 430 个
    工控威望: 563 点
    下载积分: 1626 分
    在线时间: 405(小时)
    注册时间: 2011-11-19
    最后登录: 2024-05-16
    查看yha_4611的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-08-17 20:41
    光纤转换,不贵
    yha_4611
    QQ: 2490453455私信聊天
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 430 个
    工控威望: 563 点
    下载积分: 1626 分
    在线时间: 405(小时)
    注册时间: 2011-11-19
    最后登录: 2024-05-16
    查看yha_4611的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-08-18 16:56
    远程模块的实时性需要考虑,建议你还是用光纤。