请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 893 个
工控威望: 4111 点
下载积分: 1474 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-05-15
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-03 09:26
一条多芯电缆0.75 长度5M左右,使用万用表测量阻值正常,当放入铁线槽后,再次测量阻值,不通阻值无穷大,从线槽拿出来测量正常没有问题,线是没有问题的,是万用表受到干扰了的问题吗?大家有没遇到过。

放入线槽测量阻值无穷大,当有电压时另一端电压正常。
sunpeng
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 93 点
下载积分: 317 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2022-07-26
最后登录: 2024-03-20
查看sunpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-03 09:47
2楼说得对