狂野的电控人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 868 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2020-05-18
最后登录: 2024-04-21
查看狂野的电控人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-22 16:47
各位大佬,现在手上有50台三菱E840的变频器,主机位Q03UDV模块,原先是采用CCLINK通讯,因为现在FR-A8NC-E-KIT板一直买不到货,或者有货价格太离谱,现在想改成走MODBUS通讯,网上查看了下可以用 QJ71MB91做,想问下这个模块一个能带几个变频器。
每个变频器都需要设定转速,读取转速,控制启停。
看资料说能带32个变频器,咨询了下供货商说要是要设定及读取参数的话,一个模块只能带16台,因为自动刷新设定里面只有32个指令,一个变频器要读取 写入占两个指令,是这个样子的吗?
还有那个PU口的网口只有一个口,后面的变频器该怎么连?能用那种1分2的网络分线头吗?
如果采用QJ71C24N-R4,走协议通讯的话要几个模块啊?协议号是不是最多只能128个协议?它这个CH1 和CH2能分开 分别带几个变频器?
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1441 个
工控威望: 6863 点
下载积分: 24674 分
在线时间: 859(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-05-06
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-23 09:21
引用
引用第1楼yetilong于2022-07-23 08:57发表的  :
用一个QJ71C24N-R4  两路485   支持64台

通过 工具-通信协议支持功能-串行通信模块  直接配置然后用GP.CPRTCL 指令直接搞定

专业!