liudong520
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 193 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2011-04-21
最后登录: 2023-12-28
查看liudong520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-10 13:02
各位老师,请教一个问题,我有个项目有15个PLC柜,有两种编程方案,帮忙分析利弊,
1、拿一个主站编写程序,分站只编写通讯和地址
2、各个分站独立编写程序,主站只通讯和连接触摸屏
哼哼小猪
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 535 点
下载积分: 9967 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-12-30
最后登录: 2024-05-09
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-11 14:29
建议方案2,方案一存在以下弊端,第一主站程序量太大,影响整体速度。第二,设备的急停启动还有很多点都靠通讯到主站,万一通讯出问题存在各种隐患。
其实好比开公司。
方案一就等于,老板全能,技术,财务,销售,干活全自己来,后面跟两个员工,干活让后面的员工递个扳手,螺丝刀,员工看着老板做。
方案二就等于,老板负责公司运行,各个部门的协调,具体任务分给技术部,财务部,销售部,车间主任。而且各个部门也会反馈资料给老板。
你说上面哪种公司合理