liudong520
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 193 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2011-04-21
最后登录: 2023-12-28
查看liudong520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-10 13:02
各位老师,请教一个问题,我有个项目有15个PLC柜,有两种编程方案,帮忙分析利弊,
1、拿一个主站编写程序,分站只编写通讯和地址
2、各个分站独立编写程序,主站只通讯和连接触摸屏
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 718 个
工控威望: 3103 点
下载积分: 10930 分
在线时间: 939(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-05-15
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-10 17:25
我推荐方案2,方案2各司其职,逻辑编写起来也比较清晰明了。方案1,你主站编写程序,万一程序量很大,你一个PLC运行不起来怎么办呢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)