安河桥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 167 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2021-07-05
最后登录: 2024-03-31
查看安河桥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-06 09:08
客户这边有设备需要修改
Q系列的程序,里面使用的标签。
不可以在线修改上传,否则程序标签会乱掉,但程序还可以正常运行。
修改完成上传后,与源程序校验,红色一片
大佬有没有遇到过这样的
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 177 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-04-03
查看楼上小王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-06 15:18
每一次编译,标签重新分配,所以不匹配
楼主留言:
那要怎么避免这种
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 177 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-04-03
查看楼上小王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-07 16:35
只能在线写入