闲钓西风
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 368 个
工控威望: 4125 点
下载积分: 3088 分
在线时间: 495(小时)
注册时间: 2020-09-29
最后登录: 2024-03-23
查看闲钓西风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-30 13:32
基恩士z咋样
[ 此帖被闲钓西风在2023-11-17 17:32重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(加勒比海带) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(tathui)
  • 下载积分:+3(wei3431) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(libin520) 真诚感谢!
  • /)/)    /)/)    
      (  -.-) (-.-  )  
    ***^**^***      
    TKS!Best regards &~(@^_^@)~  (=^.^=)
    賞心悦目
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 1383 点
    下载积分: 1662 分
    在线时间: 858(小时)
    注册时间: 2008-12-24
    最后登录: 2024-05-02
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-07-09 07:16
    楼主是论坛最热心的大神,给你点赞
    賞心悦目
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 1383 点
    下载积分: 1662 分
    在线时间: 858(小时)
    注册时间: 2008-12-24
    最后登录: 2024-05-02
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-07-09 11:45
    引用
    引用楼主闲钓西风于2022-06-30 13:32发表的 基恩士KV-7500样例程序分享,自写FB块控制,内部代码公开可见,供参考~~ :
    之前做过的一个项目,使用基恩士KV-7500的CPU,EtherCAT总线控制,自写FB块控制,内部代码公开可见,呈上供大家参考~~
    [attachment=269582]

    好像楼主经常用基恩士PLC,有没有试过把这些轴控的JOG,使能,报警,定位等所有功能集成到一个功能块里面呀,现在这个单一种功能一个功能块,好像基恩士厂家原来就开发有,只是加密而已,我自己试过所有功能集成,但是碰到变址输出是双线圈,程序无法输出的问题,问基恩士客服,好像没有什么好解决办法。三菱就不存在这个问题。
    賞心悦目
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 1383 点
    下载积分: 1662 分
    在线时间: 858(小时)
    注册时间: 2008-12-24
    最后登录: 2024-05-02
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-07-11 12:22
    引用
    引用第17楼闲钓西风于2022-07-11 10:00发表的  :
    全部集中到一个功能块比较占内存,而且有些功能在一个项目中不一定全部用得到!!如有需要可参考一下我分享的汇川H5U的功能块,只能说各有优劣吧~~~

    用到基恩士KV7500,一般来说就不用考虑内存的因素了,估计没有人能写满吧,不像三菱Q,一不小心内存就写爆了。三菱QD70我就做了集成,使能,JOG,回原,定位,报警,关键是集成后做轴控相当方便,以后只要是这种定位模块,我就可以直接拉出来用了。