jie.yuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4269 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2021-06-17
最后登录: 2024-04-09
查看jie.yuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-29 14:29
第一次用禾川的伺服,X3E的,用485控制,目前是点动可以动,不知道怎么去做动作,个人理解是通过触发内部位置指令去做,但是要怎么触发呢?而且很狗血的是禾川这个通讯断开最少还要维持0.5s,实际试过低于两秒给伺服使能都会ON/OFF切换,所以最少设置两秒,设置两秒之后变得我触发DI18一下,他都会转动两秒。有没有知道的老哥
财神财神,帮帮穷人。
tooing
电话:13532311323
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 645 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2010-11-18
最后登录: 2024-05-02
查看tooing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-01 17:27
用禾川Q0/1系列PLC+X3EB走EtherCAT总线你就没这么多烦恼了
13532311323