大佬们,江湖救急,搞不了,第一次接触西门子profibus总线,西门子318-2plc,sf灯常亮,bus2f闪红灯,在线监测发现有个温度采集器掉站,这个采集器已经不用了,但是硬件组态依然有,程序中应该也有调用相关地址,现在我想直接在硬件组态中将这个设备删除,能否可行?不然应该怎么处理?
kus2021
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1774 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2022-03-08
最后登录: 2024-10-31
查看kus2021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-29 08:39
删除了也可以,不删除CPU也可以运行啊!把bus线接好,如果是最后一个的,终端电阻拨好!把这个站点的相关程序删除了就好啦 。