多个安全光栅需要通过安全继电器接入到机器人的急停输入,是将安全光栅的信号使用继电器串联后连接到安全继电器吗?
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4989 个
工控威望: 8430 点
下载积分: 18634 分
在线时间: 3490(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-10-29
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-26 21:47
引用
引用楼主wo0712于2022-06-25 18:06发表的 安全光栅配合安全继电器后接入机器人 :
多个安全光栅需要通过安全继电器接入到机器人的急停输入,是将安全光栅的信号使用继电器串联后连接到安全继电器吗?

你可以这样的,输出多个继电器,串起来,我们一般用安全plc
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953