楼主  发表于: 2022-06-10 18:50
请问一下,S7-1500PLC控制S120变频器,有几种控制方式?我现在用105报文做通讯,设定速度可以运行,反馈速度跳动区间很大,设定300,反馈速度在290-310之间来回跳动,这是什么原因。
fgx9306
Engineer-X
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 723 个
工控威望: 824 点
下载积分: 15433 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2024-03-31
查看fgx9306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-12 12:25
还可以用111报文吧